我们公司是做UPS的,目前好多产品都要做MTBF预估的,因为国外客户都要求厂商提供一份MTBF报告。
我们采用的MTBF预估标准有两个:MIL-HDBK-217F和SR-332。
如果客户要求用元件计数法,则不需要进行测试。
如果客户...
谢谢XIAOHAN的答复,我还想了解一下,
1.不知道哪些客户需要用MIL-HDBK-217F,哪些客户要SR-332来预计,目前我了解到的就是DELL的一般指定要用MIL-HDBK-217F,而一般的家电,IT行业的客户就用的是SR-332,因为SR332现在已经有ISSUE1(2001年发布),ISSUE2(2006年发布),但是很多供应商现在还用的是ISSUE1,如果碰到这样的情况,是否强制要求用ISSUE2呢,实际ISSUE2会预计的比较高一点.
2.前面你有提到用元件记数法SR-3322是不是假定就是基本稳态失效率的值,是否还要考虑品质因子和环境因子呢,或者是否直接把这两个因子取1呢???????
,当然应力因子假设是1(50%应力),温度因子也是1(40度)
3.MIL-HDBK-217F的元件记数法是不是也是只考虑基本稳态失效率,而其他的因子都假设为1呢??请帮忙回答以上的问题,谢谢! |
|