找回密码
 -注 册-
搜索
热搜: MTBF GJB MIL FMEA
查看: 2874|回复: 9

想和做esd工程体系的朋友们聊聊。

[复制链接]
发表于 2008-10-27 20:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是在做技术上的准备,现在有具体实施的需求了,当然平时也有,只是学这别人来,只看到了表面的东西,我也下载了ASINS.20文件。还是希望能有这方面的朋友交流,读书还是有些疑惑的,呵呵。

1,外部的接大地阻抗要小于1欧姆?怎么测试?
2,连接到主体建筑物上到每个楼层的主线用什么线?每个楼层到房间又用什么线?每个房间桌子上的接入点又用什么线?桌子上的接入点到外部的大地电阻要求多少,小于1欧姆还是小于25欧姆?
3,那些电源设备的装置接地怎么进行,单独从房间连接到每个房间的静电接入点,还是通过电源插座的地线连接到大地?
4,设备的电源地和人体接的地要连接起来吗,还是说各个单独的再走线,每个楼层,在工厂作2个大地吗?
谢谢。



[本帖最后由hukee于2008-10-3109:05编辑]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?-注 册-

×
发表于 2008-10-28 08:51:00 | 显示全部楼层
說明有啥子問題,俺不清楚的,可以幫你專給專業人士來回答你。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 11:07:58 | 显示全部楼层
不清楚的就发问?懂的部份就顶你.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 13:34:17 | 显示全部楼层
原帖由hukee于2008-10-2720:27发表
以前都是在做技术上的准备,现在有具体实施的需求了,当然平时也有,只是学这别人来,只看到了表面的东西,我也下载了ASINS.20文件。还是希望能有这方面的朋友交流,读书还是有些疑惑的,呵呵。

前辈请帮忙审视一下我回答ESD空气放电的问题是否正确?若有误请协助更正ok?
http://www.kekaoxing.com/club/vi ... amp;page=1#pid32092
2回覆的内容.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-30 11:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-30 11:58:23 | 显示全部楼层
1、接地电阻测量(图1)


a、沿被测接地E(C2P2)和电位探针P1及电流探针C1依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
b、用专用导线将端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。
c、开启电源开关"ON"选择合适档位轻按一下键,该档指示灯亮,表头
LCD显示的数值即为被测得的接地电阻值。
2、土壤电阻率测量(如图二)


测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:ψ=2πRL。
ψ-土壤电阻率(Ωcm)、L-探针与探针之间的距离(cm)
R-地阻仪的读数(Ω)。
用此法则得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。
3、导体电阻测量(图三)


4、地电压测量
测量接线如图一,拔掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。

5、测量完毕按一下电源"OFF"键,仪表关机。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-30 12:03:42 | 显示全部楼层
fanweipin忘了载图了,补下图1,二,三
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-30 18:31:55 | 显示全部楼层
4.2.2接地
4.2.2.1防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ79的要求。
4.2.2.2防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。
4.2。2.3使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
4.2.2.4接地主干线截面积应不小于100mmz,支干线截面积应不小于6mm2设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mmz的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜.
4.2.2.5接地主干线的连接方式应采用钎焊.
4.2.2.6防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接铝,如锷鱼夹、插头座等.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-30 18:36:06 | 显示全部楼层
第三/四問,設備地與靜電地分開設置,不可相互交X。設備地通過插座接地不可靠,一定要另外單獨接地。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-30 20:01:19 | 显示全部楼层
我有个ansiesds6.1的文件,我看半天不明白,明天上传给大家看看。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注 册-

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|可靠性网 ( 粤ICP备14066057号 )

GMT+8, 2025-5-6 16:52

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表